各位师傅看看410变频空调外机冷凝器发热不均匀

[复制链接]
发表于 2017-7-10 18:33:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
特约评论员 发表于 2017-7-8 19:55
有的都装好2年多了,用户也记不清楚了。

我就遇见过压力0·7室内效果不好,放掉定量加就好了
 楼主| 发表于 2018-7-23 22:21:37 | 显示全部楼层
我又来了,今天又碰到个格力32变频机也是一样的情况,冷凝器巴掌宽烫手,巴掌宽常温。R22的制冷剂已经抽空定量1、1千克加入,故障依旧。这个机子白天高温时报H5,晚上基本上外机正常,室内降温慢。用户离不开空调想要在家修,低压压力有时0.5MP,有时0.3MP。请大家帮忙看看先从哪里入手修理。
发表于 2018-7-24 00:15:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
特约评论员 发表于 2018-7-23 22:21
我又来了,今天又碰到个格力32变频机也是一样的情况,冷凝器巴掌宽烫手,巴掌宽常温。R22的制冷剂已经抽空 ...

R32的制冷剂你加R22的效果能好吗
发表于 2018-7-24 06:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
智杰电脑 发表于 2018-7-24 00:15
R32的制冷剂你加R22的效果能好吗

KFR32小1.5匹
 楼主| 发表于 2018-7-24 17:37:32 | 显示全部楼层
智杰电脑 发表于 2018-7-24 00:15
R32的制冷剂你加R22的效果能好吗

兄弟,人家是小1.5P的32机。制冷剂是R22
发表于 2018-7-24 18:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
这么热的天气410才那么点压力,你自己去测试下正常空调多少个压力,410正常没有加过氟的基本上都在12-13之间,没有抽真空的话可以多加点氟进入然后在放掉针不抖就可以了!
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:38:21 | 显示全部楼层
房子先生 发表于 2018-7-24 18:50
这么热的天气410才那么点压力,你自己去测试下正常空调多少个压力,410正常没有加过氟的基本上都在12-13之 ...

这个是另外一台一样故障的R22制冷剂的空调
 楼主| 发表于 2018-7-25 11:39:58 | 显示全部楼层
现在又放了点制冷剂,白天不H5停机了。说明上一个维修师傅加多了。
发表于 2018-7-25 12:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
你都定量加了,怎么会多了?
 楼主| 发表于 2018-7-26 12:36:54 | 显示全部楼层
确切地说是我放掉了点制冷剂,低压压力0.35MP已经连续工作不报H5.没有彻底修好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 00:59 , Processed in 0.053249 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表