恒温库不降温

[复制链接]
发表于 2017-6-20 13:49:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到一顾客冷库报修电话,恒温库机头结满霜且拉不下温度,高压1.5MP 低压0.8,库温-0.3度。根据客户报修的情况分析应该是冷风机结霜严重或是回气管滤网堵塞造成的,到达客户家后询问客户并检查冷风机结霜情况及清洗回气滤网,开机运行后故障依旧。最后到库里面准备检查一下冷风机,结果我笑了,原来是冷风机不转,打开控制箱一看原来是控制冷风机的交流接触器上的控制线断了,把线接好后试机运行一切恢复正常。经验不足啊!!!
发表于 2017-6-21 11:34:09 | 显示全部楼层
低压0.8公斤,还是8公斤
 楼主| 发表于 2017-6-22 12:08:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压0.8MP低压0.8MP