楼主: xiaohong2843

五金厂10P冷水恒温机组开机跳

[复制链接]
发表于 2017-6-9 21:18:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一旦冷凝器漏,制冷剂总是慢慢从制冷系统中跑到冷却水系统中,直到达到与冷却水的压力一致,然后冷却水再慢慢地进入系统。所以你说压力归零是要打个问号的,除非冷水机组是与冷却水系统连锁的。
怎么判断冷凝器漏呢?如果运气好,进入制冷系统中的水够多的话,你顶一下加液顶针都会有水出来,一下就知道冷凝器穿了。如果运气不好,即使割开铜管都不会有水出来,可能要很久很久...一天、两天...才会滴出水来。所以加压检漏是最好的方法,将冷却水进出水阀关死,卸下一个进水压力表或出水压力表,给制冷系统加压,感觉是否有气体冒出。
系统进水,压缩机没运转过是不会坏的,周到点就是拆下烘烘干,换换油。
发表于 2017-6-9 23:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-10 03:41 编辑

他原来有露点,雪种漏完了就把水吸进去,导致压缩机烧坏,完全不是你加雪种的问题,他原本压缩机就烧了,你那个师傅姓赖的
你师傅是SB或者对你有意见,硬要把责任推给你,说句不好听的就算是你搞烧的也应该把责任推给用户,不可能推给自己人,更何况绝对不是你的问题,加个雪种就把机组弄坏了,只有雪种漏光了还继续开机水才回在漏点进入系统,所以不用郁闷根本不是你的问题,是你师傅是个不会修的维修小工
你在哪里工作啊