楼主: 杨家山

双压机,单系统,上个图大师看看对吧

[复制链接]
发表于 2017-3-22 20:11:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
杨家山 发表于 2017-3-22 19:59
这也是我反复推敲的问题,百思不得其解....朋友有啥高见

加装储罐和电磁阀来控制压力平衡
发表于 2017-3-22 21:23:39 | 显示全部楼层
李敬月 发表于 2017-3-22 19:54
理论对  实践中  两个压缩机的   汇聚的高压  和  汇聚的低压   压力怎么保证一至才是根本。
如果 汇聚的 ...

所见略同额**、
发表于 2017-3-22 21:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
奇怪!没电磁阀或单向阀。……怪。是冰柜?
发表于 2017-3-23 06:59:48 | 显示全部楼层
杨家山 发表于 2017-3-22 19:59
这也是我反复推敲的问题,百思不得其解....朋友有啥高见

这个问题你绝对放心“跷二郎腿”好了!所用的压缩机都是同一种性能的,功率也是一样的,压缩比等都是一样的,只要分配管(分支管)的阻力一样,管径和管子的长短一样,它们的吸排气压力绝对是一样的!别说你这种微型制冷系统,只是两台相同功率的压缩机,就是几十万千瓦的大型制冷系统,数台甚至近十台不同功率的制冷机,数台不同规格的蒸发器和冷凝器都并联在同一个系统上,它们的压力都是一样的!别听那些不符逻辑的想象话语了!
反过来,如果是数台相同规格或者不同规格的蒸发器,各自分别采用毛细管节流,那它们的供液管径,分液管接法,毛细管的管径和长度,就有技术讲究了,弄不好就会出问题了。
 楼主| 发表于 2017-3-23 09:07:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-3-23 06:59
这个问题你绝对放心“跷二郎腿”好了!所用的压缩机都是同一种性能的,功率也是一样的,压缩比等都是一样 ...

这我就放心了,压力平衡问题解决了,有些问题必须要得到准确,权威的证实,这样子在实际维修中才会得心应手。因为我学制冷没师傅带,全是看你们{荣昌,国强。运城向荣电子等}的帖子自学的,你们的解答通俗易懂,语句严谨最适合我们初学者。谢谢你们
发表于 2017-3-23 09:17:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-3-23 10:38 编辑

两台压缩机供一个糸统有它的缺点,同时启动同时停止还好不然造成启动困难现象。
发表于 2017-3-24 20:48:09 来自手机 | 显示全部楼层
它这个系统应该有单向阀吧,就像美凌冰箱的单向阀一样
发表于 2017-3-24 21:02:01 | 显示全部楼层
我的建议是,共用蒸发器  毛细管过滤器分开。
在回气管装以个气液分离器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 03:12 , Processed in 0.052361 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表