荣昌老师。关于储液罐的配比请教一下

[复制链接]
发表于 2017-3-18 09:40:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老师,储液罐是多大机器配多大的储液罐吗,偶尔听一个师傅说储液罐是按照蒸发器配的。有道理吗,老师。
发表于 2017-3-18 10:45:16 | 显示全部楼层
“储液罐是多大机器配多大的储液罐”这个没错呀。蒸发器也是多大的机器配多大的蒸发器。
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:42:43 来自手机 | 显示全部楼层

师傅们帮帮忙,挺着急的,储液罐的配比

RT809HSE编程器
我们以前都是多大机器配多大的储液罐。前几天来了个师傅,说冷藏库蒸发器器总容积的一半就是储液器的容积,这样有道理吗,希望各位师傅快点给解答一下,拜托了
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:44:26 来自手机 | 显示全部楼层
现在算的好像是5匹的机器配20匹的储液罐,师傅们
发表于 2017-3-21 17:46:47 | 显示全部楼层
446832708 发表于 2017-3-21 09:42
我们以前都是多大机器配多大的储液罐。前几天来了个师傅,说冷藏库蒸发器器总容积的一半就是储液器的容积, ...

制冷系统的储液器是根据系统容积而配置的,即根据系统里的所有容器,管道的容积,计算出制冷剂的循环量配置储液器。
储液器的最大储存量不得超过容器的70%。
发表于 2017-3-22 12:29:58 | 显示全部楼层