冰箱补漏后。中午加制冷剂一切正常回气有潮气。4档听机。。。封口了。今天早上通电工作4档也停机就是回气管有点霜了。我也知道多了点。不放行吗。
发表于 2017-3-17 18:13:33 | 显示全部楼层
制冷剂多不放,难道不知道会出现什么情况?
 楼主| 发表于 2017-3-17 18:22:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
咋弄啊。。。
发表于 2017-3-17 18:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
加多了点,没事,制冷快,制冷深度有点影响!
发表于 2017-3-17 18:40:01 | 显示全部楼层
多点挺好的  冬天制冷效果刚刚的 相信我
发表于 2017-3-17 18:43:54 | 显示全部楼层
李敬月 发表于 2017-3-17 18:40
多点挺好的  冬天制冷效果刚刚的 相信我

夏天压缩机坏了,你赔?
发表于 2017-3-17 18:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
没食物,有时会起霜,多点无所谓
发表于 2017-3-17 18:48:29 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2017-3-17 18:43
夏天压缩机坏了,你赔?

他的地区 我不太清楚
  一办楼房 用不上4档  目前 季节 4档回气管挂霜停机 没问题。

如果说是农村的话 , 基本上3档就够用 。

对于您说的是指 太多了  楼主描述的是早上有点霜 我相信没问题。因为早上的气温相对来说还是冷些。
发表于 2017-3-17 18:48:51 | 显示全部楼层
既然4档可以停机,基本正常,又已经封口了,就那样了!
发表于 2017-3-17 18:53:01 | 显示全部楼层

告诉你,但必须一个字一个字地按照我说的来做:先预想好估计系统多了多少制冷剂,需要(准备)放去多少合适(只能一次性搞定)。再准备好一支尖头钻子(组合式螺丝刀里就有一支的)和封口钳,尖头钻子装进螺丝刀手柄里旋紧,封口钳必须调整好夹到位(即夹后铜管不漏气)的状态。停机状态下,在工艺管原封口夹扁处前面一点的铜管上,用尖头钻子用力在铜管上旋转出一点会漏气的沙眼洞,此时即会漏出气体来,排放达到事先的估量后,用封口钳迅速在漏气的沙眼洞前面一点的位置上夹封,最后用气焊焊封沙眼洞即可。
关键是整个操作过程及程序要事先预定完整,脑子要想周全;排放量要估计准确;两件工具要准备好;开始漏气了之后不要慌乱,但动作要快;封口钳夹住不再漏气就什么事都没了。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
国强电修部 + 4 热心助人!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 01:12 , Processed in 0.086484 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表