空调加氟后制热状态下气管压力的问题

[复制链接]
发表于 2017-1-4 16:24:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2017-1-4 16:15
空调管道坏了都不紧,只要是不伤害人都是小事。
铜管子冬季承受50kp的压力,反正我害怕

真炸了,会是什么状况,真不好说。
我们日常氮气保压都不会超过4.2Mpa,按规矩操作,不做铤而走险的事。就赚这几个铜板,没必要和自己过不去。
发表于 2017-1-4 16:26:57 | 显示全部楼层
南通成名电器 发表于 2017-1-4 16:24
真炸了,会是什么状况,真不好说。
我们日常氮气保压都不会超过4.2Mpa,按规矩操作,不做铤而走险的事。 ...

现在是冬季 ,要是夏季那才......
发表于 2017-1-4 16:29:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2017-1-4 16:26
现在是冬季 ,要是夏季那才......

呵呵......一爆成名
发表于 2017-1-4 16:58:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 南通成名电器 于 2017-1-4 17:01 编辑
运城向荣电子 发表于 2017-1-4 16:26
现在是冬季 ,要是夏季那才......


6年前查中央空调管路漏的问题,因为管路的隐蔽性,无法快速找到漏点。试过压力爆破漏点的操作,拆管封口,加氮压6Mpa多点,有漏点的部分就爆裂了,声音超大,下方的石膏板被瞬间的气流冲破。好在当时用户不在,把自己吓的不要不要的。虽然问题解决了,但是以后在安装维修中看到压力过高,心中总有怕的感觉,也就时刻提醒自己安全操作。
发表于 2017-1-4 21:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
十几元一个手提称,贵吗?
发表于 2017-1-5 07:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
20多吧,一个电子称
发表于 2017-1-5 07:54:06 | 显示全部楼层
有可能家多谢,定量加
发表于 2019-3-27 20:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
410A冬季制热压力3MPA左右。,自己摸索着来吧!
发表于 2019-3-27 20:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
准备删除,被周老师看到,我又该挨说了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 07:47 , Processed in 0.053059 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表