楼主: 一线138

组装了一个柜,明管结霜不怎么好。求救

[复制链接]
发表于 2016-10-27 08:26:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器铜管16米少了。

压缩机:霓虹QD142H大约是300W
毛细管:外径2.2的2米太短,要用到3.2米
 楼主| 发表于 2016-10-27 08:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
1007795312 发表于 2016-10-27 08:26
蒸发器铜管16米少了。

压缩机:霓虹QD142H大约是300W

你理解错了,16米铜管是冰箱外面的,是冰箱到压缩机和冷凝器的管。
压缩机出来是个5.4平方的风冷冷凝器,冷凝器入口接压缩机排气管,出口接了条16米的铜管,蒸发器出口也是一条16米的铜管回去压缩机。
注意,16米铜管是冷凝器和蒸发器以外的管。
你可以当其中那条6的铜管是节流原件,如果,你能计算,看帮我计算一下用6的毛细管,要多长。现在是一条6的管16米加2.2外径的毛细管2米。这样节流还短了吗?
 楼主| 发表于 2016-10-27 08:49:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一线138 发表于 2016-10-27 08:48
你理解错了,16米铜管是冰箱外面的,是冰箱到压缩机和冷凝器的管。
压缩机出来是个5.4平方的风冷冷凝器 ...

蒸发器,我算了一下,12的管,最少28米是有的
发表于 2016-10-27 14:17:39 来自手机 | 显示全部楼层
楼主我也准备做一个1500升的保鲜柜!你的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2016-10-27 16:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
阿古……蔬菜 发表于 2016-10-27 14:17
楼主我也准备做一个1500升的保鲜柜!你的问题解决了吗?

今天去测的数据如下图
IMG_20161027_153236.jpg
 楼主| 发表于 2016-10-27 16:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
今天测的,压力2公斤,电流2.7左右,回气管有结露。里面温度只能降到5度。
IMG_20161027_152158.jpg
IMG_20161027_152211.jpg
IMG_20161027_153236.jpg
IMG_20161027_153208.jpg
IMG_20161027_094449.jpg
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
今天下午终于查出问题来了,已经成功修复。制冷正常。谢谢各位的参与。压缩机还是原来一样的压缩机,节流稍调动了一下。花了4个小时。走的时候试了半小时,里面全是货物,从20度降到了6度。
发表于 2016-10-28 20:52:07 | 显示全部楼层
你是怎样做到的****、、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 16:42 , Processed in 0.058728 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表