楼主: 335227

请教下冷库更换压缩机要注意什么?

[复制链接]
发表于 2016-9-29 22:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
10.5kw的换成十三匹的小了吗?还是我没搞懂?
发表于 2016-9-29 23:29:55 | 显示全部楼层
估计你这机组很难达到理想效果
 楼主| 发表于 2016-10-3 17:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xuedeming 发表于 2016-9-29 22:19
10.5kw的换成十三匹的小了吗?还是我没搞懂?

前两天换了,用氮气冲了下管道。换了2个干燥过滤器,还有4个跟空调一样的小过滤器,开机加氟,高压17低压2.0效果还不错,但是今天低压管裂开了。我去补漏以后重新抽空加氟,效果很不好,高压压力21,低压2.5,郁闷
发表于 2016-10-22 17:04:40 | 显示全部楼层
估计压缩机有不行了,你的机组没有低压保护么?系统里的油估计也缺了