请教荣昌师傅冷库低压压力过高的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-9-19 16:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2016-9-18 22:51
膨胀阀的调节杆已经放至在中间位置上了吗?有了(或保证了)这点,才能谈下面的工况问题!!!
R22制冷 ...

回荣昌老师,冷凝器昨天上午刚清洗的,散热风机也上了油,今天早上去看了下,强制开机,视液窗还有气泡,于是又加氟到无气泡,低压压力从5公斤下降到4公斤。好像还有下降的趋势,制冷效果为5度,膨胀阀我看过了,总共9个膨胀阀都是调节在中间,估计是我昨天粗心大意,氟加少了,给您添麻烦了,非常感觉老师
发表于 2018-2-16 00:56:51 | 显示全部楼层
335227 发表于 2016-9-19 16:44
回荣昌老师,冷凝器昨天上午刚清洗的,散热风机也上了油,今天早上去看了下,强制开机,视液窗还有气泡, ...

不是制冷剂越多,压力越高的吗?怎么加制冷剂反而低压下降的。