冰箱不制冷,压缩机一直工作,但冷藏冷冻均无反应,进行高压低压分段检漏,发现高压管漏,外挂散热板焊好管路加压检测不漏,然后抽空加R600a,加后开机制冷正常,但回气管结冰,且不停机,放掉一些后仍不停机。请问回气管结冰且不停机是制冷剂过多吗?,不停机有哪些原因呢?谢谢指教!
发表于 2016-9-3 21:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
加多了                        
发表于 2016-9-3 21:39:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这加了多少呀?都结冰了
发表于 2016-9-3 21:41:29 | 显示全部楼层

加太多了,再放。                     
发表于 2016-9-3 21:47:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 wp7208335 于 2016-9-3 21:49 编辑

如果冷冻达到-30度以下回气管结冰就是正常,如果是-10那就氟多了。
发表于 2016-9-3 22:10:27 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2016-9-4 07:46:18 | 显示全部楼层
同意楼上意见
发表于 2016-9-4 08:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
氟加多了,温控器有问题,散热片小了制冷效果达不到停机温度。
发表于 2016-9-4 08:30:04 | 显示全部楼层
氟加多了啊