查看: 1995|回复: 3

制冰机只能结薄霜

[复制链接]
发表于 2016-8-30 15:54:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以前一直都是维修空调冰箱的。昨天邻居家说他女儿冷饮店的制冰机经常过热保护,叫了个师傅去检查,说是压缩机散热风机坏了,要拆走买配件,然后那个师傅就失踪了一个多月,他叫我买个风扇帮他装下,到现场以后确实是缺了个风机,我买好装上以后开机一根烟的功夫水已经很冰了,我以为可以就走了,过了3个小时他来电话了,说只有薄薄一层霜,原本25分钟就一次冰,哎,没修过,不知道哪里入手检查?请问一下这个制冰机低压压力有固定吗?
发表于 2016-8-30 18:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
看制冷效果,如果差,看下散热脏否,能起霜结冰,请更换感温头或者给感温头缠点儿电工胶布
 楼主| 发表于 2016-8-30 23:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
东方之猪 发表于 2016-8-30 18:09
看制冷效果,如果差,看下散热脏否,能起霜结冰,请更换感温头或者给感温头缠点儿电工胶布

制冷效果差,他是水冷的,我测电流3.8a,铭牌写着额定电流6a.低压压力表坏了,不怎么准,应该差不多2吧,冷凝水排水口有时候会没水排出来,我怀疑是不是系统压力有问题,
发表于 2016-8-30 23:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
根据你提供的参数,应该是少氟,正常没修过只换风机的制冰机电流不应该会差2A多