查看: 4019|回复: 7

安其尔的双开门展示柜盘管后效果差

[复制链接]
发表于 2016-8-22 11:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大师们:小弟昨天接修了一台安其尔的双开门展示柜,原机是万胜QD91H,134的压缩机 ,压缩机在顶上,内漏。我用6号铜管从顶部由内向外盘了6圈,然后从左侧竖盘至里背到右侧,共16根,加起来30米上下,毛细管用外径2.0的2米,抽空加氟,过滤器烫,结霜只能结满顶部至左侧的8.9根铜管,再加氟就全化了,一点霜也没有了,低压压力0.15,效果很差,后来将毛细改成1.5米,过滤器更烫。现在直接将毛细管加至3.5米,过滤器倒不烫了,电流1.8、9,霜也能接到右侧后三根的,就是压缩机烫手。温度降得慢。现就此问题请教大家,这个展示柜接下来该怎么修呢?
发表于 2016-8-22 12:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
高温机 压缩机本来就该烫
发表于 2016-8-22 20:23:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换大点的压缩机,最小142的
发表于 2016-8-22 20:26:16 | 显示全部楼层
制冷效果差和毛细管有直接关系
发表于 2016-8-24 11:04:20 | 显示全部楼层
建议用8mm铜管间距5-6公分盘满后背就行,毛细管用1.8长度1.5米-1.8米即可,你这一开始用的都不对了管子细,毛细管还粗
发表于 2016-8-24 11:33:15 来自手机 | 显示全部楼层
0.15,雪种多了吧
发表于 2016-8-24 12:28:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 商用冷柜 于 2016-8-24 12:29 编辑

安其尔的双开门展示柜,原机是万胜QD91H--------真的是这样吗?温度一定是差点。过滤器烫同毛细管没关系
发表于 2016-8-24 13:35:56 | 显示全部楼层
流量大过滤器是要热 点。