查看: 9317|回复: 9

格力风管机E6故障

[复制链接]
发表于 2016-8-2 11:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一单位客户,装有大约十几个5P格力风管机,三相供电,我做维保。一直用得挺正常,前段时间给我电话说其中一台不制冷了。到那一看,手操器显示E6,停电五分钟再送,可以正常工作约一分钟,制冷效果好,一分钟后报E6,内外机通信灯闪得正常,电源电压、通信线、各插头、内外各传感器及手操器线也检查过未发现问题,换手操器、换内机板故障依旧。维修陷入僵局。在此期间这台空调又正常工作了大约三四天,再次同样故障出现。实在搞不懂,个人感觉好像是内外机通信受到干扰了,在此说明一下,外机在楼顶,管线通过楼板穿管布置,距离也就二三米。有同行遇到类似问题的吗?
发表于 2016-8-2 11:34:54 来自手机 | 显示全部楼层
更换连机线试下
发表于 2016-8-2 11:36:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通讯线让老鼠咬了
 楼主| 发表于 2016-8-2 11:39:13 | 显示全部楼层
751128 发表于 2016-8-2 11:34
更换连机线试下

通信线可以确定没有问题,中间无接线,内外接头压接良好,格力原装通信线做工还是不错的,应该不存在漏电情况
 楼主| 发表于 2016-8-2 11:40:46 | 显示全部楼层
yangniu133 发表于 2016-8-2 11:36
通讯线让老鼠咬了

无此可能。。
发表于 2016-8-2 12:58:26 | 显示全部楼层
换外机板。
发表于 2020-4-29 16:43:56 来自手机 | 显示全部楼层
我今天遇到了  楼主怎么解决了
发表于 2020-4-29 17:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是制冷几分钟铜管有水。导致漏电显示E6
发表于 2020-4-30 23:01:41 | 显示全部楼层
一名小学徒 发表于 2020-4-29 17:52
会不会是制冷几分钟铜管有水。导致漏电显示E6

对,你说的这种可能我修到过,中途有接头,晴天正常,一下雨就报E6
发表于 2020-5-1 23:24:53 | 显示全部楼层
E6故障码是什么含义?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 05:57 , Processed in 0.061768 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表