电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1206|回复: 4

求助一冰柜

[复制链接]
发表于 2016-7-17 19:21:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰柜是内漏,顾客要求盘暗管,因为小县城没有8个的铜管,用6个代替,原管路冷冻室盘了八圈,现在因为铜管用的是6个的,所以冷冻室多盘了一圈,冷藏室也多盘了400cm。用原来的毛细管,现在问题是这样的,回气管结很厚的霜,不是加多了氟,我快放完了还是一样,温度只能下降到一10度左右,各位师傅,帮帮忙,发表一下你们的意见,感激不尽。
发表于 2016-7-17 20:03:03 | 显示全部楼层
放完了是什么意思?R600的系统运转时回气基本都在负压,运转的时候放是放不出来的。
 楼主| 发表于 2016-7-17 21:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
东方鉴宝 发表于 2016-7-17 20:03
放完了是什么意思?R600的系统运转时回气基本都在负压,运转的时候放是放不出来的。

这个我知道,我是停机放的
发表于 2016-7-17 21:51:35 | 显示全部楼层
要用真空泵抽才行,提供一下回气压力?
发表于 2016-7-17 21:53:37 | 显示全部楼层
真空没处理好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-17 22:13 , Processed in 0.050551 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表