美的变频空调

[复制链接]
发表于 2016-6-28 21:59:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室内机 E 方故障 更换室内主控板
E1 室内外通信故障 见附录(第 82 页)
E2 过零检测故障 见附录(第 86 页)

E3 室内风机失速故障 见附录(第 70 或 81 页)

E5 室外机传感器故障或 E 方故障 见附录(第 86 页)

E50 室外机传感器故障 见附录(第 83 页)

E51 室外机 E 方故障 见附录(第 83 页)

E52 室外盘管 T3 传感器故障 见附录(第 83 页)

E53 室外室温 T4 传感器故障 见附录(第 83 页)

E54
发表于 2016-6-28 22:03:42 | 显示全部楼层
十八、室内机和室外机通信故障(变频机)
1、检查连接线是否存在加长或者连接线是否接触可靠或破损等问题,若有问题则进行对应调整;
2、上电开机初始 2 分钟内检查内机电源主继电器是否有向室外输出 220V 交流电压,若无则说明

为室内主板故障;

3、测量 N、S 之间的直流电压,若电压值为固定数值或者跳变电压值较小,则说明为内机主板故

障;若电压值为跳变较大的数值,则说明为外机故障;

4、检查变频外机电控盒指示灯工作情况:

(1)若变频室外电控盒中指示灯不亮,则需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮,则说明为室外

负载故障,需进行一一排查;若指示灯仍不亮,则需要检查电抗器或者电感,如有问题则需要进行更

换;若无问题则可判定为室外电控故障;

(2)若变频室外电控盒指示灯微亮,则需要将所有负载拔掉,若指示灯变亮,则说明为室外负
发表于 2016-6-28 22:05:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
载故障,需进行一一排查;若指示灯仍微亮,则可判定为室外电控故障;
(3)若变频室外电控盒指示灯亮,则说明为变频室外电控盒故障;
5、若测量 N、S 之间电压跳变幅度范围较大,且外机刚开始工作正常,则将变频空调检测仪接到

室外电控盒上,查询空调室内 T1、T2 传感器温度数值,若能正常查询室内 T1、T2 传感器温度,则说

明为内机主板故障;若查询到 T1、T2 传感器温度值为-66,则说明为空调室外电控故障;
发表于 2016-6-28 22:20:03 | 显示全部楼层
换跟线试试,不行就换内机板
 楼主| 发表于 2016-7-9 18:34:14 来自手机 | 显示全部楼层
回去检查了,压缩机挂了
发表于 2018-6-23 11:29:45 | 显示全部楼层
压机挂了,白忙活了
发表于 2018-6-23 11:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
红军鬼鬼 发表于 2016-6-27 00:34
哥们 ,你的机子修好了没? 我也有一台同样的机子 同样的故障  查了内机供电 220V 正常 跳变电压也正常, ...

我是美的售后,这样的问题很简单,先换线,全部不要,八成都能好,最后才换外机板,板也是光耦坏了。
发表于 2018-6-23 21:33:41 | 显示全部楼层
外机板故障占百分九十
发表于 2018-6-24 22:18:01 | 显示全部楼层
换内外机连接线可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 17:02 , Processed in 0.052511 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表