楼主: 小徒弟1

低压管结霜

  [复制链接]
发表于 2016-5-29 10:54:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
又仔细看啦楼主的图片,原来是蒸发器过铜管处结霜,而不是斑马霜,这就好理解了。只是过铜管处结霜,对吧楼主?
发表于 2016-5-29 12:10:55 | 显示全部楼层
应该内机脏堵
发表于 2016-5-29 12:20:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2016-5-25 11:29
当然还是建议他先检查一下机器是否匹配,内风机是不是倒转,再加点氟试试........

如果细管折扁一点造成节流会不会结霜呢?
发表于 2016-5-29 15:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-5-24 16:45
你的压力表已经显示负十度,不结霜那才叫怪,你师傅没有教你认表吗??????

师傅的确没教好
发表于 2016-5-29 16:13:54 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-5-24 20:58
周老没错。表低压3公斤时R22的蒸发温度是负10度。
楼主这机没折管,内机结霜,管路结霜,四通结霜,储液结 ...

觉得师傅的分析非常周全,到位。实际操作中排除故障一定很麻利,干脆。学习了!
发表于 2016-5-29 18:02:37 | 显示全部楼层
师傅没教你认表???继续加液到0.45,从外往内看第3圈。
发表于 2016-5-30 11:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
看回复受益良多啊。