空调制冷正常,加氟能加进去,就是压力不上升。

[复制链接]
发表于 2016-5-16 21:27:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回气管结露 就可以收手了
发表于 2016-5-16 21:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
压力跟环境温度有直接关系,制冷正常就没事
发表于 2016-5-16 22:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开机运行15分钟后看,如果室内机回风温度稳定在24度,回气压力3kg,內机高风档且风力大,加氟压力不升仔细查粗管应有弯瘪
发表于 2016-5-20 16:26:47 | 显示全部楼层
没有过热了
发表于 2016-5-20 16:50:03 | 显示全部楼层
可以听一下大管有没有声音的呀
发表于 2016-5-20 19:05:31 | 显示全部楼层
制冷正常  
加氟浪费,管它压力多少,正常就行了,低压压力又不是死规定,何必较真呢!
发表于 2016-5-23 21:05:39 | 显示全部楼层
应该是环境温度低。
发表于 2018-4-23 07:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
派特人 发表于 2016-5-16 20:31
怀疑回气管哪里折了吧,压力回得慢

如果管子折了,会节流,会出现低压结霜的啊