空调回气管结冰,储液罐厚厚的冰 求解

[复制链接]
发表于 2016-6-4 18:16:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
过滤网脏了  柜机内热交后背脏了(表面)  内热交翅片里面的污物太多(表面干净,但翅片中间却太脏)  通风量太差劲!
内风机风速异常的低  电机或电容变异   风轮太脏(挂机的贯流风扇太脏却没有几个人注意到...)叶片多根破损断掉... 贯流风扇紧固螺丝松动,或含油轴承阻尼过大;
发表于 2016-6-4 19:25:43 | 显示全部楼层
毛细管堵了,还有管内有空气。
发表于 2018-4-26 07:55:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
期待楼主公布结果
发表于 2018-4-26 09:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
我LOVE我家 发表于 2016-5-14 18:00
让人闹心的结冰 ,内热交换器绝度干净,内风机拔掉结霜均匀,开机运行时确定高风,运行10几20分钟先从储液 ...

从高压16低压4.2看这台空调系统管路是没有问题的。三通阀处测到蒸发压力4.2本来就在冰点附近,气液分离器结霜
说明此时仍然有大量制冷剂液体没有气化,蒸发器蒸发不充分,原因有室内温度低或者内机热交换器通风换热不好




发表于 2018-4-26 10:37:04 来自手机 | 显示全部楼层
WD1234 发表于 2016-5-14 17:21
以前我也遇到过 五匹的格力新装机一直没弄明白  也不报代码外机汽液分离器被冰块包完外机回气管也结满冰   ...

怎么解决的
发表于 2018-8-5 21:01:39 来自手机 | 显示全部楼层
是不是粗管有硬弯,回气不畅,制冷剂从硬弯处截流二次蒸发制冷了