 楼主| 发表于 2016-4-17 23:12:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
XTX 发表于 2016-4-14 01:05
就是你所问的第一个问题引起故障。重点检查,祝你好运。

就是说接线错误是吗?    这应该不是接线错误  如果错误内机是不会工作的  看图

                               
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2016-4-17 23:13:57 | 显示全部楼层
格力 发表于 2016-4-14 15:17
内外连接信号线查一下。

内外链接信号线正常, 不正常会显示E6通讯故障 代码,  我拔掉信号线试过正常显示E6
发表于 2016-4-21 21:43:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都不行的话 换管温换板子试试
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:34:07 | 显示全部楼层
夜的宁静 发表于 2016-4-21 21:43
都不行的话 换管温换板子试试

                             
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:39:07 | 显示全部楼层
谢谢大家,本问题已经解决, 迟迟未来回复。   与大家分享此类问题: 格力风管机FG7.5/A1-N3《故障无代码》  拆装移机时未收氟 所以导致保护外机不能够启动, 无故障代码显示。  谢谢
发表于 2016-4-27 09:02:39 | 显示全部楼层
路过学习之中。
发表于 2018-7-19 20:19:02 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到了,怎么处理的师傅?
发表于 2018-7-19 22:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
很简单的一个问题,根本就不是什么故障,移机后最容易出现的现像,你说的这事我碰多了!好都是移机出现的。
发表于 2018-7-21 21:02:44 来自手机 | 显示全部楼层
能说说怎么解决么?各位大神