楼主: 15708052138

美的多联机h4故障.请高手帮忙!

[复制链接]
发表于 2018-12-30 12:13:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
15708052138 发表于 2015-11-24 23:48
的确是那条线的问题 谢谢  从0到11 共12台内机开机一直闪定时灯 我看见风机旁那感温线没了头 就取了另外 ...

多谢楼主结贴,论坛有你更精彩
发表于 2019-9-25 01:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
杀你小吊哎 发表于 2015-11-22 23:34
穿过主板上电流互感器的变频压缩机直流电流线是有方向的  上面有电流指示的  看看是不是你换板子的时候搞错 ...

的确是的,谢谢你的经验,没有想到我竟然犯了这个错,害得我连压缩机都换了
发表于 2019-9-26 00:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
15708052138 发表于 2015-11-22 11:29
主板 模块 压缩机 雷击板 都正常  因为这台机是别人装好的新机 才3个月 一直没有用 就是因为这个原因 该 ...

你是不是串货了?售后来敢要3万?
发表于 2019-9-27 22:33:07 | 显示全部楼层
没有主板试机您就说压缩机是好的吗,不负责吧,氟利昂压力,电源,主板,内机板,压缩机,一一查
发表于 2020-4-14 20:28:59 | 显示全部楼层
我也遇到一台机器 也是故障变频板B系统保护  互换了还是B系统变频板保护  压缩机也是好的 都搞不懂了 大神们求解