关于氟量多少和膨胀阀大小的关系

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-7 22:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库温拍的不够清楚,应该是零上5.8度!
发表于 2015-9-7 23:34:50 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-9-7 22:11
有两张最重要的照片没有传上,现在补上,膨胀阀的上霜情况被我弄丢了,这个不是这台机组的,不过上霜情况 ...

膨胀阀的进出管都结了霜,足以说明供液管路(包括过滤器、电磁阀等)存在堵塞。
如果制冷温度还在0度以上,照片1就说明节流量过小,供液不足,使制冷量减小了。
 楼主| 发表于 2015-9-8 23:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣老师你好!首先告诉你个好消息!有两个冷库被我按照原则调试的差不多了,用户基本满意!可是我还是心里没底,总感觉不像修好的空调那样心里踏实!呵呵!虽然我还没有吃透制冷工况,但我现在非常坚信原则,不见原则不罢休,没有原则肯定不是制冷的最佳效果您说对吧!
 楼主| 发表于 2015-9-9 00:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-7 23:34
膨胀阀的进出管都结了霜,足以说明供液管路(包括过滤器、电磁阀等)存在堵塞。
如果制冷温度还在0度以 ...

荣老师!这个膨胀阀的照片是我没有拍好,当时已经天黑了,所以我开启了闪光灯,膨胀阀的进口没有结霜,是管子上的氧化物和灰尘,我用手擦了两下没有擦掉,在闪光灯反射下就照成白色了!这个冷库现象是零上10度的时候膨胀阀就已经结霜了,当时高压1.4MPa低压0.3MPa一直库温拉到零度的时候压缩机就开始结霜!快零下3度的时候就是照片这些数据了,高压1.4MPa.低压0.22MPa!最后库温勉强拉到零下15度,但是很慢!用户要求12小时内从零度拉到零下15度,而这台机组用了18个小时,也就是说差了六个小时的产量!到最后的时候也没见到膨胀阀的45度角结霜,始终只是膨胀阀的出口结霜,最后成冰!系统配置是(15p企鹅风冷机组,)(140蒸发器)(丹弗斯11RT膨胀阀)
发表于 2015-9-9 07:47:31 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-9-9 00:21
荣老师!这个膨胀阀的照片是我没有拍好,当时已经天黑了,所以我开启了闪光灯,膨胀阀的进口没有结霜,是 ...

处理的办法还是先把膨胀阀的调节杆调至中间位置上不要动,让压缩机上的霜全部融化掉。如果只是系统中的制冷剂多了一点点,可以不要放去,适当把膨胀阀调小一点就是了。
发表于 2015-9-9 08:22:58 | 显示全部楼层
说的真详细,有一家制冷公司在我们公司修温箱,双15HP都灵压缩机,设定零下55度,降到零下5度,降不下去,一级压缩机结冰,他们就放制冷剂,随后给二级加制冷剂,连搞几次,把压缩机油搞没了,压缩机卡缸,还有原厂说正常是一级二级压缩机压力在15--18之间,他们非要弄到5,调了一夜,压缩机调坏了
发表于 2019-5-5 19:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀调整为什么需要间隔1小时左右?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 02:42 , Processed in 0.059470 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表