楼主: Aryongk

再更新!毛细管加长1.5M,双温冰柜盘明管,冷冻温度下降慢。

[复制链接]
发表于 2015-9-3 22:03:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
Aryongk 发表于 2015-9-3 21:43
不是吧,我去,把1.0敲扁可否?

可以,,,,,,
发表于 2015-9-3 22:04:31 | 显示全部楼层
Aryongk 发表于 2015-9-3 21:43
不是吧,我去,把1.0敲扁可否?

用钳子夹扁。
发表于 2015-9-3 22:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jp521900 发表于 2015-9-2 16:56
毛细管建议内径0.71   2.7米左右,1.0的蒸发温度太低,-10°已经没劲了,如果没有0.71的,把毛细管加长到3. ...

高手,赞一个。
发表于 2015-9-3 22:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
6个铜管盘7圈少了,8个铜管也得9圈半,6个你得盘13圈最好了
 楼主| 发表于 2015-9-3 22:24:47 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-4 08:48:42 | 显示全部楼层
必须换毛细管细一点的,没有第二种办法
发表于 2015-9-4 10:50:21 | 显示全部楼层
毛细管内径1.0太大了,这种冷冻柜一般都是内径0.7~0.8的
发表于 2020-7-30 21:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
新必262冰柜盘暗管、毛细管未动是原管、冷藏一圈半冷冻室7圈完成后抽空试机6小时后冻室为一6.5度不再下降。测压机甩开方低压管后5,5Mpa求大师指点
 楼主| 发表于 2020-9-2 20:28:40 | 显示全部楼层
毕松海 发表于 2020-7-30 21:17
新必262冰柜盘暗管、毛细管未动是原管、冷藏一圈半冷冻室7圈完成后抽空试机6小时后冻室为一6.5度不再下降。 ...

我一般冷冻8-9圈。
发表于 2020-9-3 14:48:03 | 显示全部楼层
毅力制冷 发表于 2015-9-2 18:32
毛细管短了,直径0.2MM要【3M+-0.2】左右,速冻一般盘八九圈,冷藏盘三圈,总管长直径6厘差不多22米。 ...

冷藏3圈,你确定你试过,是不是冻得当当的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-12 09:17 , Processed in 0.062783 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表