海尔KFR120LW/52abc15电源指示灯闪6下的原因

[复制链接]
发表于 2015-8-30 18:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 axc 于 2015-8-30 18:58 编辑

如题  ,海尔120W/52abc15电源指示灯闪6下,停机。重新断电  ,上电-开机,又能正常工作。10几个小时 又不能正常工作。没有查到此种型号的代码。我参考120LW/6302的代码:电源灯闪6下是  高压保护。另一个型号的代码含义是  :电压不正常。外机有点灰尘,我考虑这些灰尘不至于引起压力保护。这是一个工厂配电房用的空调。   有了解的同行  来说一下。我想给他清洗机组两器   不知道能不能解决。
发表于 2015-8-30 18:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
测量数据在哪里啊,
发表于 2020-5-28 16:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也遇到到一台这样的机器,室外温度32度,运行压力0.45
发表于 2020-5-28 16:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
请海尔售后的师傅们进来指点
发表于 2020-5-28 21:01:12 来自手机 | 显示全部楼层
高压压力保护,考虑风扇转速,外冷凝器过脏(不能光看表面,主要是缝里边儿)再一个是压力开关了。
发表于 2020-5-28 21:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
我这两天也遇到了一台海尔五匹天花机,跟你说的情况差不多。早上开空调可以持续好几个小时,出风口温度15度。远观主机冷凝器干净,近查冷凝器不透光,果断拆风扇隔栅前后清洗冷凝器,洗完后空调正常,内机出风口温度8.5度
发表于 2020-5-28 21:27:00 来自手机 | 显示全部楼层
室外机散热不良,排气温度高,压力表测不准的,压力会虚高,时间一久压机温度过高就热保护了