电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 21150|回复: 7

双行程排水电机接线问题

[复制链接]
发表于 2015-8-17 20:54:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
对其内部构造不是很了解,哪一个接口接公共端啊,
IMG_20150817_205350.jpg
发表于 2015-8-17 21:32:51 | 显示全部楼层
拆开看看就知道了  要么测阻值对比一下
发表于 2015-8-17 22:58:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
中间是公共端  远点是洗涤  近一点的是排水
发表于 2015-8-17 23:00:47 | 显示全部楼层
没什么大不了的,要有探知的精神,这样才不愧是搞维修的。
发表于 2015-8-18 00:04:51 | 显示全部楼层
知识来源于摸索,技术来源于实践
发表于 2015-8-18 09:32:02 | 显示全部楼层
拆的时候没拍照呀.没记住怎么接线呀
发表于 2015-8-18 09:57:30 | 显示全部楼层
关于三线牵引器,论坛上介绍的帖子不少。可以去看看。
 楼主| 发表于 2015-8-19 22:13:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大师,已解决,只因电脑板无洗涤信号出,故装3和1短接,不要手搓功能,用户同意。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 04:11 , Processed in 0.058858 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表