怎样判断膨胀化能否自动调节

[复制链接]
发表于 2016-11-20 20:31:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意1KK老师的观点,库温不同所对应的蒸发温度不同,那么蒸发压力也不同。
发表于 2016-11-21 05:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
吸气过热度的定义是蒸发器出口温度减去蒸发温度的值。例如R22制冷剂,机组运行时蒸发器出口温度是10摄氏度,蒸发压力测的4.5bar.对应的蒸发温度是3摄氏度。10--3=7膨胀阀开度比较合适,吸气过热度值在5--8度若偏离太多,就需要进行对膨胀阀的调整,
发表于 2016-12-1 07:53:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1124173015 发表于 2016-11-21 05:51
吸气过热度的定义是蒸发器出口温度减去蒸发温度的值。例如R22制冷剂,机组运行时蒸发器出口温度是10摄氏度 ...

你的这种回复需要把前面的“吸气”二字去掉,改成蒸发(器)过热度,吸气在哪里?什么部位才能称为“吸气”?所谓“吸气(回气)过热度”应当是压缩机的吸气温度,即回气管内制冷剂气体的终端温度与蒸发温度的差值,这才是真正意义上的“吸气(回气)过热度”!概念和含义应该搞清楚!
发表于 2016-12-9 22:28:31 | 显示全部楼层
逆时针增加流量,调大了会改变压机的工作条件,温度将不下来。膨胀阀不堵,一般是不动的。