楼主: 王卫兵

冷库制冷速度慢

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:03:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-7-2 11:20
高压12KG(冷凝温度约33度),今年夏天异常高温,不会只有33度的冷凝温度(气温约20度左右)。

测这个温度值时,环境温度25度
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:39:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-7-2 11:18
膨胀阀匹配太大了,如果设置温度-18度,7.5P制冷量才6KW,如果用双膨胀阀是1H(3KW*2=6KW),3H*2只能力是9KW ...

现在电流是10.5A,已经到峰值,如果换成1H,电流会不会再升高?请指教
发表于 2015-7-2 18:46:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王卫兵 发表于 2015-7-2 14:39
现在电流是10.5A,已经到峰值,如果换成1H,电流会不会再升高?请指教

换1H电流不会增加,只会减少。
发表于 2015-7-2 18:47:51 | 显示全部楼层
王卫兵 发表于 2015-7-2 14:03
测这个温度值时,环境温度25度

环境温度25度,那就是膨胀阀过大引起高压过低。
 楼主| 发表于 2015-7-2 20:15:50 | 显示全部楼层
谢谢指教,辛苦你了
发表于 2017-8-13 16:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
各位大神,我的冷库制冷慢,刚刚换的机5匹的机组。高压12.5公斤低压0.1公斤库温负七度原来是两个膨胀阀,一个1H,一个2H.换过一次压缩机系统没有处理干净膨胀阀老是堵就把这个1H的换成三花6号的了,是膨胀阀匹配不合适吗
发表于 2017-8-13 20:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
sunhaiyou1799 发表于 2017-8-13 16:55
各位大神,我的冷库制冷慢,刚刚换的机5匹的机组。高压12.5公斤低压0.1公斤库温负七度原来是两个膨胀阀,一 ...

这样的天气高压也不止12.5公斤吧?高低压都低
发表于 2017-8-13 21:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
压力是有些低,电流也没有机组标的7.5A,机组铭牌上标的制冷剂4公斤左右,我加了一瓶十公斤。不敢再加了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:09 , Processed in 0.049581 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表