美的变频空调E1故障

[复制链接]
发表于 2017-4-12 17:15:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计是外板坏了
发表于 2017-4-12 17:20:35 | 显示全部楼层
485坏了。你查查看
发表于 2017-4-12 19:31:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
直接换外机电控板
发表于 2019-7-9 09:07:41 | 显示全部楼层
大家好我前两天也修过E1这问题换主板就好了
发表于 2020-1-19 00:47:54 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2015-6-17 20:34
最郁闷的事前段时间移机一台35小天鹅的变频机,装好后出现E1,售后来换板好了。 ...


我最近遇到两个与你一样的遭遇。
一次是前几天一台志高1.5P变频移机,收氟时加热室温头制冷模式正常开机。移机完毕后P7代码。
今天装一台美的1.5P变频,这台机器是去年初夏时我拆下的,当时正常。安装完毕E1代码。
发表于 2020-1-24 10:39:52 | 显示全部楼层
外机电控盒坏,直接更换外机电控就好了
发表于 2020-2-5 16:28:26 | 显示全部楼层
检查到室外机S线有没有漏电,220供电是否正常,如果都正常一般都是室外机电控问题