楼主: 四季冷食

4乘6的冷库盘管380米R22氟温度降不下来

[复制链接]
发表于 2015-6-10 21:58:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
10P机组 蒸发温度-25 1P=850W*10=8500W  洪森膨胀阀3号制冷量是11KW*2=22KW  是不是应该换成丹弗斯膨胀阀3号阀芯2个 5KW*2=10KW   
发表于 2015-6-10 22:01:32 | 显示全部楼层
四季冷食 发表于 2015-6-10 08:31
回路的一盘盘管不结霜、冰糕库、需要温度零下20度、现在只能拉到零下17度多、货放的也不少、请荣昌老师和各 ...

天热麻烦多的很,因为膨胀阀不匹配的 太大了 现在货物还少 等到夏天放货多的时候 才叫你笑呢
发表于 2015-6-11 09:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 修冷库 于 2015-6-11 09:38 编辑

72立方10匹压缩机,应该能降到零下20度,用丹佛斯TEx2两个,阀芯2号(需要开大)阀芯3号(需要关小 )。冷凝器散热量11.9×30%=15.4KW。
 楼主| 发表于 2015-6-12 10:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
能分析出缺氟吗师傅、安装的说缺氟、让我买点氟加上、换掉膨胀阀吗?
 楼主| 发表于 2015-6-12 17:58:08 | 显示全部楼层
油进入盘管内怎么清理啊荣昌老师和各位师傅
发表于 2015-6-22 11:30:30 | 显示全部楼层
首先你应该请专业的维修工来判断操作,至于是什么问题这里只能给个大概,具体修理过程也是很关键的!为省修理费把机器搞坏了得不偿。!
发表于 2015-6-24 22:46:42 | 显示全部楼层
膨胀阀小了换五个的
发表于 2015-6-27 15:20:30 | 显示全部楼层
4乘6的库3米高、10P风冷机、盘管380米、R22氟、压力单位mpa、底压0上一点、高压1.3、安装的来了把膨胀阀调小了都快关到底了、可是还是温度降不下来、比以前好点、我们这中午35度左右、早晨拉的温气温27度

看图片是双膨胀阀(鸿森3冷吨),10P制冷量约8.8KW,用3冷吨2个=3*3.5*2=21KW,阀芯太大了,又是一个阀芯匹配过大的例子,改DANFOSS 3号芯*2颗。
发表于 2015-6-27 15:24:11 | 显示全部楼层
高压1.3MP,冷凝温度约36度,你说你那里气温介于27~35度,拉温的时候是早晨27度,冷凝温度应该是27+12=39度,所以说阀芯过大造成冷凝温度下降。
发表于 2015-6-27 15:26:49 | 显示全部楼层
膨胀阀匹配过大,夏季一一被打出原形。就好比非洲几内亚的例子,还是知名厂家匹配的(库宝),要学制冷先学匹配。会匹配维修就事半功倍。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 10:35 , Processed in 0.030934 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表