楼主: sddtly

冷库蒸发器从中间开始结霜是什么原因?排管式蒸发器

[复制链接]
发表于 2015-6-6 20:18:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有可能膨胀阀偏大。
发表于 2015-6-6 22:41:45 | 显示全部楼层
冷凝器不算脏,能看到绝大部分透明,不过风扇的风好像不太正常,从正面感觉风很小,都跑侧面了

估计是叶片装反了或者风机转向反了,你注意看一下叶片的弯曲面,当转动时是否是正确往压缩机吹。
发表于 2015-6-6 22:43:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种低级装错方向的事,咱们都干过。
发表于 2015-6-7 21:22:27 | 显示全部楼层
楼主的问题我有类似的一次。机组表压差不多。蒸发器只结一点点霜。。搞了我两天、还换个压缩机。后来确实回气过滤器堵。
发表于 2015-6-8 13:34:55 | 显示全部楼层
sddtly 发表于 2015-6-6 16:12
已发现问题原因,冷凝器散热效果差,导致高温高压气体氟还没有完全液化,所以经过膨胀阀进入冷凝 ...

这么说的话就是风扇的问题了?冷凝器不管算不算脏还是洗洗吧,风扇的话,查一下风叶本身是否正常,还有风扇转速是否达到了。反正维修就是要先查明原因,要不会走好多冤枉路
发表于 2015-6-9 14:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
本人也遇到过类似的问题,膨胀阀前端烫手,后端不结霜,有一个风扇转得慢,后来换一个电容就好了,高压压力也降下来了,制冷正常
发表于 2015-6-12 10:22:31 | 显示全部楼层
学习了,,,,,,