楼主: 下一刻

5P半封闭压缩机冷库配多大的膨胀阀?

[复制链接]
发表于 2015-4-24 17:53:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
下一刻 发表于 2015-4-24 17:24
R22的制冷剂,压缩机功率3.7KW,压缩机标R22的名义制冷量8.72KW,按名义制冷量算是不是3吨的膨胀阀.

所以还是要以实际设计使用的条件下的制冷量,当作膨胀阀配置的依据。
发表于 2015-4-24 17:54:08 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-24 17:24
R22的制冷剂,压缩机功率3.7KW,压缩机标R22的名义制冷量8.72KW,按名义制冷量算是不是3吨的膨胀阀.

一个压缩机有很多不同的制冷能力,端看设计条件而定,不是以名义制冷量当作唯一的制冷量。
 楼主| 发表于 2015-4-24 18:05:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那怎么算出要1.5吨的膨胀阀呢,按什么算,LKK师傅求教!!!
发表于 2015-4-24 18:34:37 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-24 18:05
那怎么算出要1.5吨的膨胀阀呢,按什么算,LKK师傅求教!!!

这非一朝一夕,慢慢来,有人混了几十年还是不会设计,这也能号称大师。
 楼主| 发表于 2015-4-25 00:06:21 | 显示全部楼层
冷凝器也是8.72KW的制冷量,和压缩机R22制冷量 一样,还是1.5吨的膨胀阀吗
发表于 2015-4-25 09:55:26 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-25 00:06
冷凝器也是8.72KW的制冷量,和压缩机R22制冷量 一样,还是1.5吨的膨胀阀吗

系统所需散热量=制冷量+压缩机功率,功率3.7KW+制冷量4KW=7.7KW,再加上10~30%余量,所8.72KW是合适的。
发表于 2015-4-25 09:56:24 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-25 00:06
冷凝器也是8.72KW的制冷量,和压缩机R22制冷量 一样,还是1.5吨的膨胀阀吗

膨胀阀只看压缩机的制冷量,跟冷凝器无多大关系。
发表于 2015-4-25 09:59:45 | 显示全部楼层
冷凝器余量的多寡跟系统热负荷的变化大小有关,常开门或者一次进货量大,就用30%,少开门,一次进货量少就用10%,一般作为储藏保温库(非当冻结用)的可以用10%,但一般人最常用的是当冻结用(常温肉冻结),所以最好有20~30%的余量。
发表于 2015-4-25 10:07:10 | 显示全部楼层
下一刻 发表于 2015-4-25 00:06
冷凝器也是8.72KW的制冷量,和压缩机R22制冷量 一样,还是1.5吨的膨胀阀吗

所以还是1-1/2H的阀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:06 , Processed in 0.030883 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表