楼主: rhtzr

红酒冷藏库求助

[复制链接]
发表于 2015-4-18 21:04:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
跟IKK老师学习,谢谢了
 楼主| 发表于 2015-4-19 16:48:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 rhtzr 于 2015-4-19 16:50 编辑

不是那么急出货,就是100吨放满不出货,30匹的机组可以吗?管道要50米长
 楼主| 发表于 2015-4-19 16:54:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
今天看别人报的一个3000立方的,报了2台25匹机组和4台DD160蒸发器
发表于 2015-4-19 20:32:28 | 显示全部楼层
rhtzr 发表于 2015-4-19 16:48
不是那么急出货,就是100吨放满不出货,30匹的机组可以吗?管道要50米长

就是100吨放满不出货

是放不满不出货吧?
发表于 2015-4-19 20:34:26 | 显示全部楼层
rhtzr 发表于 2015-4-19 16:48
不是那么急出货,就是100吨放满不出货,30匹的机组可以吗?管道要50米长

我也不清楚106吨他要多久时间放满,那就折衷3天,30P可以,管道50米是指回气管50米吧?
 楼主| 发表于 2015-4-19 22:17:37 | 显示全部楼层
液管和气管管道要50米长
发表于 2015-4-20 18:25:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-20 18:34 编辑
rhtzr 发表于 2015-4-19 22:17
液管和气管管道要50米长


30P*1.8KW=54KW=184248btu/h,回气管管径需2-5/8英吋=66.6mm,高压液管需1-1/8英吋=28.5mm。
发表于 2015-4-20 18:32:20 | 显示全部楼层
接管长度越长,压降越大,须加大管径因应。50米=164英尺,已经超过25英尺=7.6米的合理长度,如果接管长度在7.6米以内,回气管管径只需1-5/8英吋=41mm,液管只需5/8(或者3/4)英吋=15.8mm(19mm)。