本帖最后由 逐浪海鸥 于 2015-4-10 01:38 编辑

首先你要判断是否因漏气空转而进空气,抽空是否干净,如果不想浪费已加R22,可用收气高压排空气方法,排除残留空气。
    调节压力方法;先把膨胀阀调节方杆,调到中间状态(长短}.然后慢慢加氟,并持续运转半小时,至所有管道粘手,或至压缩机上也有点霜。再慢慢调小膨胀阀,至到压缩机上无霜,首尾管道都粘手。
     如何判断冰堵;膨胀阀斜挂霜为正常..全挂霜为堵,挂霜少为膨胀阀开启过大,缺氟利昂,有空气,
    冷凝器不会因为气温低,散热效果好而影响制冷。这是有利因素。
    影响制冷系统是否能达到所需的最低温度,关键因素在于:冷凝温度,低压压力,膨胀阀状态,是否有空气残留,压缩机阀瓣开闭良好。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
乌海宇翔 + 6 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2015-4-10 01:58:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你修的冷库是多大的,半个小时哪能有多大变化,起码要几个小时,才能达到设定温度,还得看货物多少,调试冷库需要很好的耐心。
发表于 2015-4-10 06:51:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 08:20:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-10 06:51
师傅的观点比较明确,有一个疑问想寻求解释,
你说:
冷凝器不会因为气温低,散热效果好而影响制冷。 ...

楼主IP是上海的,你就不要再纠结了
发表于 2015-4-10 08:36:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 09:42:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 09:49:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-10 11:23:51 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-4-10 08:20
楼主IP是上海的,你就不要再纠结了


他每天都在纠结啊,有我在他的心没有一天不纠结的,纠结死了,混了4年连一个问题都没搞定过,你说纠不纠结?要是我准不想活了,不想再纠结了。
发表于 2015-4-12 00:09:44 | 显示全部楼层
我在福建做冷库、修冷库近十年还没遇到因气温低而影响制冷的情况,就你现在的情况,我的建议是:给冷凝风机降速,(用另一温控控制转换挡位)。;稍增加注氟量而调小膨胀阀,试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 03:09 , Processed in 0.077458 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表