新飞空调换四通阀问题

[复制链接]
发表于 2014-12-27 19:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户报修一天新飞定频挂机说不制热,检查氟利昂一点也没有了,再查是四通阀根的一根细管断裂,直接更换四通阀,换好以后没有接室内机直接给压缩机供电发现细管出口出气不是很足,用手堵着出气管30多秒才能把手指顶开。给四通阀供电,粗管出气可以用手轻易堵住,这个我以前没有试过,不知道这种情况是不是正常,空调还在我门市上放着,不知道能不能用还没有给用户安装,问问大家这种情况正常吗?如果不正常是哪里的问题?
发表于 2014-12-27 19:35:49 | 显示全部楼层
应该正常,阀也靠制冷剂顶的,抽空加氟试机就行
发表于 2014-12-27 19:44:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是正常的,在没有加冷媒时。本身外机交换器管道也很长,再加上毛细管阻力。所以才感觉压缩机排气小。或着担心四通阀焊接坏了。如果你焊接时给四通阀做了降温处理,就放心安装吧。
发表于 2014-12-27 19:44:50 | 显示全部楼层
东贝E2134 2分之一P也得30秒左右 才把手指按着的高压管顶开
发表于 2014-12-27 19:54:07 | 显示全部楼层
没事的????????????????
发表于 2014-12-27 20:11:32 | 显示全部楼层
正常。。。
发表于 2014-12-27 20:24:36 | 显示全部楼层
四通阀要在系统里有压力的情况下,才能正常切换,你可以接个内机试试,试好了再去换,更放心!
发表于 2014-12-27 20:29:20 | 显示全部楼层
加氟利昂就行了。
发表于 2014-12-27 21:33:58 | 显示全部楼层
楼上的同事说的都对,应该给四通阀降温再焊,试机得加氟
发表于 2014-12-27 23:12:04 来自手机 | 显示全部楼层
正常现象,系统压力不足时四通阀两头通(加串气)