转帖:冷库排管的计算

[复制链接]
发表于 2014-11-22 21:20:19 | 显示全部楼层

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 我的最高评分只有5分。

查看全部评分

发表于 2014-11-22 23:28:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-11-22 23:48 编辑

首先肯定是是错误的  739米几乎全是钢管,排都排不下!
以外径38的无缝钢管来计算,以壁厚2mm   制冷剂种类不定,给出的压缩机制冷量确定 ,那么 L= 88/( 0.157+0.107)=333M  
以温差确定10度,38无缝钢管结霜6mm,湿度90%  其K值查资料7.21   A=6000/7.21*10=83.2㎡
实际L=83.2/0.264=315M
6000W制冷量的压缩机在这样的工况下,比泽尔能够达到(能效高)
-15摄氏度库温:普通半封闭的压缩机,风冷设计-25C/45C  制冷量4500W  修正以后(按苏老师的0.86算,记得在论坛中有个帖子就问到了机械折算率的问题,我也查询过相关的资料,就是按0.86-0.9取值);4500*0.86=3870W,外径32无缝钢管,相对湿度90%,A=3870/7*10=55.28㎡   L=55.28/0.226=245M 当湿度一般在70-80%左右的时候,是影响霜层厚度的关键,也是影响K值大小的关键,亦是影响蒸发面积的关键;K值修正1.15-1.25  ,L=245/1.15=204M;当然也跟设计的工况相关联,并不是一套配置通杀
-18度库温,风冷-28C/45C   Q约3800W   修正3800*0.86=3268W   A=3268/7*10=46.68  L=46.68/0.226=206M  外径32无缝钢管  90%湿度

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 我的最高评分只有5分。

查看全部评分

发表于 2014-11-23 12:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习学习了
发表于 2014-11-23 21:02:34 来自手机 | 显示全部楼层
建议,哪位大师开设,制冷系统计算讲题,呗行不,
发表于 2014-11-23 21:24:10 | 显示全部楼层
恳请各位大师讲解一下制冷量的计算
发表于 2014-11-23 21:37:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢能量补充
发表于 2014-11-24 18:46:59 | 显示全部楼层
顶起。别沉了
发表于 2014-11-25 21:08:08 | 显示全部楼层
首先计算是个复杂的问题。   第1压缩机的制冷量不是冷库蒸发器的制冷量。第2传热系数不是一个定值。对于排管与管的直径,是顶排还是墙排,排管的层数,墙排垂直方向的排管数量,冷库设计的温度,排管的间隔距离等等。
发表于 2014-11-28 12:20:16 | 显示全部楼层
荣大伯,你因该多出点问题 让师傅本回答回答,让这些小徒弟跟着学学
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 04:48 , Processed in 0.056116 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表