查看: 2075|回复: 5

维修维护中央空调的师傅进来解惑啊

[复制链接]
发表于 2014-10-30 20:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
哪位师傅维修中央空调的?我想问一点事 ,中央空调循环水泵一般正常情况下是运行几台(共三台)?那个循环水泵节能控制柜是什么原理?是靠远程温度还是压力控制的??急急急
发表于 2014-10-30 22:22:34 | 显示全部楼层
不管冷冻水循环泵还是冷却水循环泵,多数是一备一用,现在采取的多是变频电机
至于你所说的3个水泵,根末端的配置有很大关联,至于节能控制(不知道什么样的控制),多数靠压力变送,也有靠温度变送的
最好来点图片看看
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:16:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我估计是后装的节能控制 大概就是当空调利用率下降的时候降低循环水的流量 从而节能吧  具体我也不知道,上家维护公司走之前把所有的端子都剪了而且把远程传感了拆了  现在没资料 不知道远传信号到PLC是开关信号还是电流信号  捉急啊   
 楼主| 发表于 2014-10-31 18:17:40 | 显示全部楼层
另外我想问一下  循环水温差控制器有单独卖的吗?哪款使用简便价格公道?推介一下呗
发表于 2014-10-31 19:02:46 | 显示全部楼层
你说的中央空调是风冷热泵的吗?那么循环水泵就是冷冻泵。三台泵连接同一主管道的话,可能是一用两备,也可能两用一备。节能变频柜是根据进出水温差来调节频率,改变电机转速。从而节能的。
 楼主| 发表于 2014-10-31 19:27:03 | 显示全部楼层
恩恩  是这个理  我就想问一下这个温差控制器是单独呢吗  直接可以驳接变频器吗?