俩台机子共用一个水塔,水冷和水化霜 的。到化霜的时候水泵抽水化霜水位低了。球阀进水了。慢慢水塔水也满了。化完霜后化霜水回来水塔了。这时水塔的水满出来了。各位有什么好办法????
发表于 2014-10-16 21:43:23 | 显示全部楼层
调整补水水位            
 楼主| 发表于 2014-10-16 21:58:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
调整补水水位
俩台机子同时化霜呢?问题不就了了吗
发表于 2014-10-16 22:24:56 | 显示全部楼层
07795205703 发表于 2014-10-16 21:58
调整补水水位
俩台机子同时化霜呢?问题不就了了吗

管你同时不同时,单独冲霜也好、同时冲霜也好。水池最低水位,也就是补水水位=两台机组运行时,冷却水循环后水池的水位,最高水位=停机后水池的存水水位;
冲霜用水为冷却水,冲霜为停机冲霜,补水阀还补水,就是安装位置的错误!
发表于 2014-10-16 22:29:35 | 显示全部楼层
你现在的实际情况是,冲霜水量大于冷却水量,就单单一冷却塔的底部存水池肯定不够。
唯独要做的是增加一个水池,池容量为冲霜水容量,补水阀安装在水池,就不用原来冷却塔下面的补水了!
 楼主| 发表于 2014-10-17 21:12:48 | 显示全部楼层
谢谢你的回复