手上有一台克莱蒙特机组,主机设定为9度,蒸发器进水10.6度,出水9.5度,系统需求16%,当前平均气温25度,1号机头不停机,2号机头开停机正常。
检查系统压力正常,水流量正常,压缩机温度正常。
烦请各位大虾指教:
发表于 2014-9-13 14:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
没搞懂,你设定温度9度,现在温度不到肯定不停机呀。
发表于 2014-9-13 19:18:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接近设定温度,减载运行,正常!
 楼主| 发表于 2014-9-13 20:13:27 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-9-13 19:18
接近设定温度,减载运行,正常!

那么是不是说,机组有一个最低运行要求(比如维持10%或15%最低需求)而不是彻底停机,如果是这样的话,其目的是为了避免频繁启动吗?
发表于 2014-9-13 20:23:55 | 显示全部楼层
wxhj_01 发表于 2014-9-13 20:13
那么是不是说,机组有一个最低运行要求(比如维持10%或15%最低需求)而不是彻底停机,如果是这样的话,其 ...

有这方面的因素,还有就是节能!
发表于 2014-9-13 20:34:14 | 显示全部楼层
很正常呀,。。。