一台冷库需要到达5度温度,机器型号选用压缩机DORIN-K280CC-01,查原厂资料45度冷凝,0度蒸发时功率为9121W,原来为R22,现在改为R404A。更换DANFOSS内平衡膨胀阀TES2,选用04号针阀,加氟后开机调试高压22kg,低压3.2kg,膨胀阀出口到分配管以及蒸发器第一圈铜管结霜,已经全调膨胀阀,但低压还是上不去。视液镜内不满,液体可见打旋。这种情况下请各位大大分析下,采用什么方法解决呢?是否该更换干燥过滤器,或者更换05号针阀呢?本人不在国内,望各位大大帮忙支持!!!
发表于 2014-8-21 08:09:43 | 显示全部楼层
等师傅们解答。
发表于 2014-8-21 11:59:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3.gif


原机是3.5P不是4P。
发表于 2014-8-21 12:04:51 | 显示全部楼层
R-22改成R-404a必须换油,3.5P也大约会剩下3P。
发表于 2014-8-21 12:13:10 | 显示全部楼层
加氟后开机调试高压22kg,低压3.2kg

冷凝温度50度,蒸发温度-11度,视窗不满液,4号OK,不换油问题很大的。