本人学制冷也不短时间了,最近修了两个冻库,都是我工作的酒店的。 第一个冻库设计的是-10度,放肉类,第二个设计的是10度保鲜蔬菜。
     先说第一个,因为该冻库运行两年了,前段时间漏液了,(R404)加上西厨的师傅经常开关冻库门,所以温度一直降不到-10.压缩机用的丹佛斯3P的, 库容大概12立方。蒸发器铭牌显示冷量5KW.  我向领导报告需要杜邦404一瓶,丹佛斯外平衡膨胀阀一个。 东西买来后,我特意在下午比较热的时候动手,为的是抽真空更干净些。  原机配的阀芯是4号的,我买的阀芯是5号的。   当时没仔细看就买了。  换上膨胀阀 抽真空半小时,加液态404.  重量没称, 电流没测,只看了高低压。开机20分钟左右,表压 高压1.7MP低压0.16MP,视液镜能看到满满的制冷剂在流动.发现蒸发器后面有一半没霜,于是膨胀阀逆时针调整1/4.过了10分钟结霜基本满,  压缩机回气很冰,但不结霜,有露水  很冰。 关门两小时,在库里有一半的冷货的情况下 降到-8.到晚上9点30分再看。-9  停机状态,因为回差我设置的两度,所以判断 能到-10.  但是, 开库门次数一多 就只能到-7,  我亲自观察过,开库的次数太多了,什么都往冻库放,有冰箱都不用,  白天 平均一小时开2次,每次平均有2分钟。   这样的情况下,西厨的经理还要我弄更低,我  无能为力了。 我就直接告诉他,   “你们这样频繁的开门,别说3P的冷库,10P也难。”大家说 我说的对吗?  下个冷库 以后在说吧, 望高手们 多多赐教!
发表于 2014-8-12 23:38:52 | 显示全部楼层
看清阀体TES2     阀芯4#    为什么要去换膨胀阀呢?
补漏加氟的问题,你再去各行其道,郁闷呀!!!
发表于 2014-8-14 11:41:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不到万不得已,别换膨胀阀,新的未必有旧的好用,一般清理脏物即可