关于系统收氟问题

[复制链接]
发表于 2014-7-28 12:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我的冷库因为维修每次要把氟放掉很费成本,所以问下大家怎么可以把氟收到储液罐。我的系统配件包括      压机-------冷凝器------储液罐(上端有个阀,阀两边各有一个封死的衲子口)--------过滤器-膨胀阀--------蒸发器--------压机,就这些配件,没有其他的了
发表于 2014-7-28 12:29:48 | 显示全部楼层
关闭储液罐上的阀,运行压缩机,将制冷剂回收到储液罐。最好在压缩机前回气管上装一个阀,接上压力表,观察压力表压到零,关压缩机。再关闭回气阀。
发表于 2014-7-28 18:02:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过学习
发表于 2014-7-28 18:55:38 | 显示全部楼层
很简单的问题,需要收氟时,只需把储液器上的出液阀关闭(必须能关得死),开机就可收氟了。待低压压力稳定在0以下时,关闭压缩机的排气阀停机,收氟完毕。
如果停机不关排气阀,那停机后高压即通过气阀往压缩机里倒压,甚至还会积存很多液体在压缩机内。所以必须是关闭压缩机的排气阀后停机。
发表于 2014-7-29 09:31:53 | 显示全部楼层
冷库,神秘,似懂非懂。