冷水机高压保护

[复制链接]
发表于 2014-7-26 09:26:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天一用户来电说他(电镀)厂的冷水机高压保护,压机到高压22个压就显示故障停机,有两个几个机头1号和2号,昨天是2号机高压故障停机,拆开冷凝器刷了后压机在20个,可以使用。今天一早用户又来电,说1号机出现昨天的现象了,22个压保护停机了,2号机高压也慢慢接近22个了。昨天上表看过1号机低压4.5个,2号机4.2左右,压缩机回气管起水珠,不是很冷。他自己加了两瓶清洁剂下去水里面,全部是泡泡了
IMG_20140726_092435.jpg
IMG_20140726_092419.jpg
IMG_20140726_092410.jpg
IMG_20140726_092455.jpg
发表于 2014-7-26 10:04:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-26 10:15:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水冷凝器高压顶多是15kg/cm2,20kg也太高了。
发表于 2014-7-26 11:37:01 | 显示全部楼层
首先要确保冷却水系统的流量和水温要满足机头运行的需求,其次要彻底清洗冷凝器通常叫通炮,要通干净。
发表于 2014-7-26 21:51:07 | 显示全部楼层
天热多是散热不好引起,洗壳管冷凝器+整个冷却水系统