半封闭风冷冷凝机组不制冷

[复制链接]
不吃鱼的猫 该用户已被删除
发表于 2014-7-25 10:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-25 13:42:14 | 显示全部楼层
是高温保护,高低压保护,没说清楚,没法下嘴,最好上图
发表于 2014-7-25 13:53:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意二楼的观点
发表于 2014-7-25 17:52:01 | 显示全部楼层
运转10来分钟不制冷    然后保护     等会从起什么原因啊

可能是低压保护,高低压力开关的高压是手动复归,低压是自动复归,会自动复归启动可能是低压保护,也就是说可能漏F了,压缩机运转低压降低保护,停机之后低压又升高复归启动。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +1 收起 理由
非不能而不为 + 1 + 1 我很赞同!分析环环紧扣!

查看全部评分

发表于 2014-7-26 23:06:42 | 显示全部楼层
更确切应该是蒸发器换热效率低下引起的低压故障和系统微漏造成
如果是冷库上面的冷风机,比如是双风机,有可能是其中一个风机有坏
如果是冷水机组或是热泵机组,可能是冷冻水循环过小导致
10分钟,不可能是高压保护   也不可能是过热保护    唯独只有低压保护!