本地人的蔬菜库,从20度开始低压就是0.2Mba,到了2度还是0.2Mba,高压正常0.9-1Mba,r22,这样正常吗?,我觉的低压应从0.6Mba随温度降低到0.2Mba,c才对!老师们给个建议。谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2014-7-7 20:46:42 | 显示全部楼层
这样的工况是不有点差啊
发表于 2014-7-7 21:08:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
堵或者缺制冷剂
 楼主| 发表于 2014-7-7 21:17:05 | 显示全部楼层
新库,做冷库的人就是这样调的,十多台都是这样调的,我看有问题!
发表于 2014-7-7 21:37:43 | 显示全部楼层
那再加上不专业的机组配置!这应该是问题的根源
发图片上来分享下  (机组压缩机冷凝器  冷风机或盘管  膨胀阀)
 楼主| 发表于 2014-7-7 22:08:28 | 显示全部楼层
图片人家安装的人在我没拍,北京来的。那就是我说的对了吧?