查看: 3347|回复: 8

冷库-7度冷库蒸发器下半部结冰结得满满的是哪里的问题?

[复制链接]
发表于 2014-7-7 10:20:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅们-7度冷库蒸发器下半部结冰结得满满的是哪里的问题?
发表于 2014-7-7 11:11:00 | 显示全部楼层
看蒸发器分支管是不是堵了  或者缺制冷剂
 楼主| 发表于 2014-7-7 11:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢你,会不会制冷剂多了我之前加过制冷剂也调过澎胀阀
发表于 2014-7-7 12:51:07 | 显示全部楼层
可能膨胀阀调得太小或堵了,造成流进蒸发器制冷剂不足。
发表于 2014-7-7 12:53:35 | 显示全部楼层
冷库会自动停机不?工作多长时间结冰?有无化霜过程?
发表于 2014-7-7 17:25:09 | 显示全部楼层
如果是旧库,应该是分液管有部分堵了。
发表于 2014-7-7 17:26:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-7-7 17:27 编辑

如果是新安装库,蒸发器是吸顶式(锁在库顶),则有可能蒸发器安装过于靠近后方库板。
发表于 2014-7-7 20:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
角次抽空停机就好了,
发表于 2014-7-7 20:52:32 | 显示全部楼层
太含糊的问题,楼上的都师傅说的都有可能
外加化霜排水不畅  底部加热管烧坏    回气管走向问题  等等!