楼主: 谭万贵

今天一台美优乐机组让我头疼了

[复制链接]
发表于 2014-6-25 18:38:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谭万贵 发表于 2014-6-25 10:33
今天继续搞、先易调膨胀阀。先关到底再回一圈。低压下去了再回一圈。

四风机的冷凝器应该有100平方或是120平方!
如LKK说的一样,冷凝器大大大的
 楼主| 发表于 2014-6-25 21:59:49 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-25 18:38
四风机的冷凝器应该有100平方或是120平方!
如LKK说的一样,冷凝器大大大的

那个4风机的是10P机的。
发表于 2014-6-27 11:14:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有没有脏堵?
发表于 2014-6-27 12:50:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说的对啊,有没有脏堵
发表于 2014-6-27 13:22:27 | 显示全部楼层
管道积油
发表于 2014-6-27 18:08:05 | 显示全部楼层
谭万贵 发表于 2014-6-25 21:59
那个4风机的是10P机的。

难怪,我还以为用这么大冷凝器,你发这张图会引人误会。
发表于 2014-6-27 18:09:43 | 显示全部楼层
R-22全密闭式活塞压缩机,最好是不要用在低温系统。