水冷机组冷库

[复制链接]
发表于 2014-6-22 22:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
15p单头双级压缩机,由于冷却泵的问题,爆了易熔塞,处理后加液,现在是怎么加电流上不去,压力上不去,一次节流膨胀阀后结霜,供液管严重结霜,蒸发器前面膨胀阀接成了一个冰坨。
敢问大师们这是怎么回事啊
发表于 2014-6-22 22:19:57 | 显示全部楼层
过滤器堵了!
发表于 2014-6-22 23:05:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀拆下来看看是不是阀芯脏堵了或是换膨胀阀
 楼主| 发表于 2014-6-24 07:17:09 | 显示全部楼层
各位大师,原因找到了,是低压级阀片破损串气造成的
发表于 2014-6-24 10:41:07 | 显示全部楼层
喷液后混合串气中段冷媒,成不饱和液态,排气温度过低,是有可能供液管结霜。
发表于 2014-6-24 20:12:52 | 显示全部楼层
单机双级  一级节流中间不完全冷却系统,中间压力的饱和蒸汽与低压级中间压力的过热蒸汽混合,这样的夏天,中压下的混合蒸汽压力在4公斤表压左右;中冷节流阀后结霜:堵和低压级的影响直接影响中间压力
下次最好提供高压压力  低压压力  中间压力  包括油压!(最好提供实物照片)在低压级汽缸串气摸缸盖还是很好判定的
顺便提醒,易熔塞的熔点在65-70摄氏度,证明你的水冷机组的高压压力设定动作值不正确,所以要更改过来
 楼主| 发表于 2014-6-25 07:45:43 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-6-24 20:12
单机双级  一级节流中间不完全冷却系统,中间压力的饱和蒸汽与低压级中间压力的过热蒸汽混合,这样的夏天, ...

谢谢,版主的指导