冷库,2跟铜管结冰

[复制链接]
发表于 2014-6-19 08:48:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开始去看是出水管冻住了导致水顺着铜管流结好多冰,他们还在下面弄个桶接水,解冻之后把水管重做保温,过2天又说铜管那又结冰,重做铜管保温,看了一下那冷凝水顺着那(粗管)低压管流下来,今天又说铜管那结冰,等下去看看。。。求各位大师帮忙。。。等下上图
发表于 2014-6-19 08:54:13 | 显示全部楼层
将冷凝水的排水管穿出库外挪一下位置就是了。
 楼主| 发表于 2014-6-19 09:06:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排水管没堵,没冻,就是那水顺着那铜管流
发表于 2014-6-19 09:09:55 | 显示全部楼层
冷凝水排水管在库内的那一段要穿进去一条加热线的,有卖的,叫防冻加热器。是一直发热的,100w左右。
是塑料防水皮的的软线。
发表于 2014-6-19 20:05:04 | 显示全部楼层
化霜设置(时间  终止温度  滴水时间  间隔时间)   水盘底部的加热管是不是已经坏掉!