楼主: uu898

冰箱 冰柜用r600制冷剂的低压都应该是负压吗?

[复制链接]
发表于 2014-6-10 09:32:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
都已经负十七度了,应该不会是冰堵或焊堵了,可能与环境温度有关,耐心点,再跑一段时间看看,不过要知道R600正常压力是负压,封口注意安全.
发表于 2014-6-10 18:24:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 zgy681221 于 2014-6-10 18:27 编辑
力博特 发表于 2014-6-9 20:56
R600a制冷剂(表压)
气温      高压压力   过滤器温度     低压压力  ...


低压值写错了吧,您老笔下误吧,应该是0.05MPa,0.02MPa,0.03MPa......
发表于 2014-6-10 19:07:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力在0左右都正常,一般负压的多。
发表于 2014-6-10 19:12:00 | 显示全部楼层
uu898 发表于 2014-6-9 07:01
晒图片大家看看是加的吗?

我跟你说,这事是正常现象,先将上部放空一下,再就是加时要倒立,可能过一段时间就可以正着加了**、、
发表于 2018-5-31 15:11:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好了?我现在也是加到0.02兆帕了,回气管还是常温,就冷冻室有凉,冷藏没反应。我重新抽空倒立加试试看。
发表于 2018-6-1 15:14:01 | 显示全部楼层
精诚家修 发表于 2014-6-9 06:42
R600a是危险品,灌装零售要受管制,这么大个瓶哪里买的

市场上卖大瓶的多的很啊  售后一般都是用大瓶的 小瓶的太费料