查看: 3169|回复: 6

新人求救、高压正常、低压基本为零

[复制链接]
发表于 2014-6-4 09:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问题情况:管道大概有20米、没有加油、直接连接、焊接时候有露点、抽真空、补后加氟、调试压缩机、不制冷、高压正常、低压几乎没有!怀疑堵了、或者不回油短接压力控制器、没有连接。本人是个新手、一直都是看师傅操作、这次是我自己独立安装的小冷库、操作部档、非常的压力大!求大神们指点一下!外机设备是三P谷轮一体机
发表于 2014-6-4 14:56:45 | 显示全部楼层
堵了,,你把膨胀阀撤开来看看,你这种情况只能说明是堵了
发表于 2014-6-4 18:27:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查外机:1 有储液器的,检查储液器阀门是否打开状态!2 电磁阀是否通电动作!3 膨胀阀是否配置小或开启不够!4 还有就是管道连接,是否有焊堵!
 楼主| 发表于 2014-6-4 19:15:07 | 显示全部楼层
asd112926 发表于 2014-6-4 14:56
堵了,,你把膨胀阀撤开来看看,你这种情况只能说明是堵了

关机后低压就回来、是堵的原因么?我也怀疑是堵了!反正要加油、准备打开低压抽真空试试看
发表于 2014-6-4 20:42:54 | 显示全部楼层
老兄:你凭什么说高压正常??高压多少MP?
发表于 2014-6-4 22:03:18 | 显示全部楼层
雪种没加够
发表于 2014-6-5 08:41:57 | 显示全部楼层
同问,高压为什么正常,是多少公斤